温度高位稳定/其他低位振荡。监测点温度偏高。收敛帮忙

又建了个模,跑了两百多步,明显的温度曲线在10与100之间走平,而其他的收敛完好,直到1000多步时在3左右振荡,而温度还是稳定不变在高位。监测点温度都偏高。附上PDML,帮忙CHECK一下。

对了,发现风扇曲线里那条蓝色线偏低几乎接近零。是不是因为这个的关系导致呢。



Fan Chart.jpg (22.92 KB)




模型下载:
SUN-PDML.rar (26.67 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评12

千里目 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层

风压基本为0啊,风扇设置有问题?

delta 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层

风扇最大流量有问题,总共才3CFM。

一个人 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层



呵呵我再查查。



逍遥神 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层

是风扇CFM填小了温度才高。但是重新运算得到这样的曲线。变成其他曲线振荡。温度开始收敛但比较慢。
未命名.JPG (246.45 KB)



resheji 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层

你有些被冻结的东西没删除,网格还是保留的,所以影响模型计算。有些时候曲线向上,可能是一个振荡,不一定代表就发散,可继续算一下看看趋势。

冰雪男孩 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层



,请问被冻结的怎么解冻呢?

XiaoBo 2011-5-1 09:37:58 显示全部楼层

1 pm界面 左边那个 对勾 和 XX 就是ACTIVE  和 DE-ACTIVE  
被冻结的东西没有删除 网格是保留的。也影响模型计算 ,JIAHU说的是有道理的

2 另外 感觉 模型的网格划分有问题。 对于这种相对元器件较多的模型。网格 MINIMUM SIZE 各方向的尺寸 0.8mm 和0.5mm。 感觉这样的设置也会影响 计算结果吧。
记得推荐是用 NONE划分网格。

少年梦 2011-5-1 09:37:59 显示全部楼层




提一下,呈现灰色才是隐藏.

花花世界 2011-5-1 09:37:59 显示全部楼层

啊哈哈,看来我都没盖好盖子就再算了啊。???