残差曲线高位收敛、高位震荡问题,求救!

我最近在用Flotherm仿真从Flopack下载的芯片模型,就是将下载的模型直接放在一个100x100x1.6mm的PCB电路板上,求解域为100x100x30,电路板相对于求解域的Z向坐标为10mm,设置为自然对流散热。求解的时候不论怎么划分网格(我自己改变了好多种),最后都是处于高位稳定或者低位稳定状态,就没有收敛过!请教各位高手,如何可以更好的得到收敛呢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

少年梦 2011-5-1 09:29:43 显示全部楼层

TBGA_FS_672_40x40mm-PDML


我把模型文件粘上,希望能得到高手指教!

TBGA_FS_672_40x40mm.rar (4.64 KB)
大大苹果 2011-5-1 09:29:43 显示全部楼层

看了一下,因为是自然对流,你的求解域得改,改成300X300X30,然后看你的板子要怎么放,你原来是竖直放的,我改成了水平放置,算了一下,温度可以稳定,残差在10以上一点点稳定,不知道你的残差曲线震荡或稳定,温度曲线能否稳定?

那是谁 2011-5-1 09:29:43 显示全部楼层

温度曲线可以稳定,但是有时换一下网格,温度会有一定的变化,不过划到百万网格的时候,温度的变化只有零点几度了。
残差曲线多数的时候都是在10附近稳定或者小幅震荡。
觉得这个求解域应该可以了,单板上只有这么一个元件,边缘都没有器件的,应该不用再放那么大了。

龙城 2011-5-1 09:29:43 显示全部楼层

那我觉得温度变化只有零点几度的话,非要收敛到1已经没有必要了,看你的芯片要求要在什么温度下运行,其实不管是100万网格还是10万网格,温度波动好像都没有超过1度吧,这个余量还不行吗?
收敛标准也是相对的,你的芯片只有1W,判断收敛的残差是0.06,把功率改成10W,或把判断收敛的残差改成0.5,都可以收敛的,所以我感觉不能收敛是因为功率小了,标准要求太苛刻了,不是你网格或其他方面的问题~

在不疯狂 2011-5-1 09:29:43 显示全部楼层

再请教一下,在这个例子中,如果残差曲线在10以上稳定,温度曲线稳定的话是不是也可以认为就是稳定了呢
Machael.zhou 2020-12-18 15:23:19 显示全部楼层
我调整了一下你们网格,其什么都没有动,可以收敛的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册