个人理解:
1.收敛跟风机的风量也会有关系?
关系肯定是有的,只是大小而已。(等于没说 )不知你的风机是设置成恒风量的还是给的PQ curve?如果是给的PQ,那这个PQ的形状对收敛可能会有比较大的影响,尤其是工作点在曲线比较平坦的地方。如果是这种情况,你可以把风扇的松弛系数改小些,会有帮助。
2.但是我在project中把风量改成收敛的那个风量时,迭代1000次,却是仍然没有收敛,这是什么原因?
请教command center中迭代的法则或者原理
这种情况也有可能发生。因为在cc里,每一个case是根据上一个case的结果作为迭代的初始值的,因为迭代的收敛肯定和初始值有关系,在project和cc里,虽然风量一样,但迭代初值不一样,所以可能收敛性会不一样。如果是这种情况,你可以先计算一个风量较小的case,然后将结果作为下个case的初值,逐步增加风量达到你的需要值。
|