求助:迭代收敛跟风机的风量也会有关系?

求助:我在迭代时,在project下迭代500次,不收敛,然后在cc中设置改变风机风量,然后solve all,结果其中一个收敛,
问题
1、收敛跟风机的风量也会有关系?

2、但是我在project中把风量改成收敛的那个风量时,迭代1000次,却是仍然没有收敛,这是什么原因?
请教command center中迭代的法则或者原理


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

xlt 2011-5-1 09:25:00 显示全部楼层

1.收敛与风量有联系,至少我是这么认为的。当风量大了以后,容易造成速度不收敛(特别是沿风量流动方向V)。可以通过在残差大处,加密网格。
2.CC中的迭代法则和原理应该一致的啊!!

清风月影 2011-5-1 09:25:00 显示全部楼层

个人理解:
1.收敛跟风机的风量也会有关系?
关系肯定是有的,只是大小而已。(等于没说 )不知你的风机是设置成恒风量的还是给的PQ curve?如果是给的PQ,那这个PQ的形状对收敛可能会有比较大的影响,尤其是工作点在曲线比较平坦的地方。如果是这种情况,你可以把风扇的松弛系数改小些,会有帮助。
2.但是我在project中把风量改成收敛的那个风量时,迭代1000次,却是仍然没有收敛,这是什么原因?
请教command center中迭代的法则或者原理
这种情况也有可能发生。因为在cc里,每一个case是根据上一个case的结果作为迭代的初始值的,因为迭代的收敛肯定和初始值有关系,在project和cc里,虽然风量一样,但迭代初值不一样,所以可能收敛性会不一样。如果是这种情况,你可以先计算一个风量较小的case,然后将结果作为下个case的初值,逐步增加风量达到你的需要值。

冰雪男孩 2011-5-1 09:25:00 显示全部楼层

补充一点,如上理ss所说,CC的迭代法则和原理与project是一致的,初值应该是唯一可能的不同。

夜光杯 2011-5-1 09:25:00 显示全部楼层

2.对于超级版主的第二回答补充:稳态迭代的结果是否收敛与初始值无关,收敛的速度与初始值有关。如果,给定的初始值与实际值较接近,容易收敛。按版主所说,CC中是将上一case作为下一case迭代的初始值,那么就可以理解,为什么迭代1000次还没收敛。因为单独的project中仿真,是用global中的值作为初始迭代值。这个值肯定比CC中作为的初始迭代值,偏离实际值更大。我想要是再放大外部迭代的次数,可能也会收敛,也许所需的时间比较长把。不知道,这样理解对哦!!

唱国歌 2011-5-1 09:25:00 显示全部楼层

稳态:迭代结果与初值无关,
收敛速度与初值有关,
是否收敛我现在也不确定是不是与初值有关了,CFD学得不好。