个人认为:以收敛作为仿真的优劣是不合理的。
模型建立不正确,即便收敛了也没太大意义!同样网格划分不合理,不能捕获真实的流场,收敛了也没有可取之处。
对于你的高位稳定,可能还不能算收敛。可以调整虚拟时间步长(false time step)试试看,flotherm是这么建议的!!当然,事先也可以检查一下网格!如果不是商业机密的话,angel朋友可以制成pdml文件传上来。大家一起帮着看看,说不定在解决问题的同时,能形成一个比较好的使残差收敛的方法!!

大雨 2011-5-1 09:27:42 显示全部楼层

是啊,基本上10以下是没问题。但是系统复杂的时候,到1比较困难啊



说不清 2011-5-1 09:27:42 显示全部楼层

30可不可以啊