大家帮忙看看为什么这个模型不收敛

附件是我做的模型的一些图片.包括收敛曲线等.大家帮忙分析下为什么不收敛?

我都研究三天了,还是没找到原因.
1.JPG (155.53 KB)


2.JPG (196.06 KB)


3.JPG (184.22 KB)


4.JPG (102.1 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

FloEFD 2011-5-1 09:26:10 显示全部楼层

你把系统网格加密一点,总网格数在5万左右时,速度收敛曲线在100步内能收敛,温度收敛曲线会高位稳定在十以上一点,你在热管和热扩展板上再加局域网格试试。
另外不知道你为什么要用两个heat sink来建散热片,中间还要多块金属板,实际就是这样的吗?

你的美 2011-5-1 09:26:10 显示全部楼层

Heat pipe 和Heat block都在局域网格会发生重叠啊!

我现在是对Heat sink 有做局域化网格,总网格会大大减少.只有不到三千的网格.
这正常吗?

哪根葱 2011-5-1 09:26:10 显示全部楼层

你的网格太少,一个系统怎么说也整个几万网格吧,热沉的进出风口速度变化快,肯定也要加密网格,三千远远不够,3万都不一定够,我调成了60000算的,另外我上面说的温度不能收敛找到原因了,你把热管材料的导热系数设的太大了,你都设成2万了,我改成2000以后温度曲线就可以低位稳定了,可以算是达到仿真目的了~

青花瓷 2011-5-1 09:26:10 显示全部楼层

网格的设定很问题.
另外像你这种NB module的fin厚度如果我没记错的话,厚度应该是只有0.2左右.
这样网格的生成过程中也会有很多小问题.
其实这样的模型要跑收敛问题不大,问题是跑出来的结果可能不对.
作为一款CFD软体,很多参数是要通过实验去修正方才知道怎么样去设会比较合理.

当然,光从收敛的角度看,你可以试一下在systerm grid里面进行调整,至少你要能保证到每片fin厚度方向都会有网格切到.


请问一般热管的导热系数设为多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册