关于服务器仿真是否收敛

在做服务器热仿真时,1)计算结果出现如图所示情况:在计算中段温度收敛曲线出现剧烈振荡,然后又趋于收敛。请问各位高手以前有没有遇见类似情况,那计算结果还算不算收敛?
2)还有在计算初段,有个芯片表面的温度超过3000度,不知是什么原因引起?


  
下载 (114 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

flotherm 2011-5-1 09:19:09 显示全部楼层

收敛........结果恐怕只能凑合看看........
网格似乎有问题
初期就算是10000度与最后的结果也不相关的,只是一个迭代的过程,但是初值过大就要检验一下。

天天向上 2011-5-1 09:19:09 显示全部楼层

固体区域内网格问题,注意观察能量方程(温度)的残差出现位置



 楼主| 阳光下 2011-5-1 09:19:09 显示全部楼层

我以前也遇到类似的问题 不过没有楼主这么夸张
这次也学习了

LaLa 2011-5-1 09:19:10 显示全部楼层

我碰到过类似的速度残差曲线,主要还是由网格引起的。

逍遥神 2011-5-1 09:19:10 显示全部楼层

首先谢谢各位高手的指点!!查看结果发现由于模型建立的问题,造成局部流速达83m/s,我正在调整网格。