曲线收敛问题,疑惑?

模型:2000x800x600(高x深x宽)。
风机:位于机柜顶部,风机数量6个,并联。
进风口:机柜的前后门下侧,进风口处有防尘金属滤网
内部元件:电源模块,位于机柜上部,3个,电源模块一下为机笼模块,均是发热源。
参数:网格数量2500000,初始温度20,迭代步800

问题:
1.在风机开启和风机关闭后分别做了分析,开启风机结果不收敛如图001,关闭风机的分析结果是收敛的如图002,且迭代300多步就收敛了,是不是风扇参数有问题?
2.图002中,monitor point6监控点的温度为什么开始是从56.5度开始下滑,而不是从20度处上升?monitor point6放在电源模块的正上方,风机下方。
3.进风口处的金属滤网如何设置风阻,还是折成打孔板计算?


001


002

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

绿丝绦 2011-5-1 09:06:25 显示全部楼层

何必强求呢~~~对于风冷的系统来说,非要让残差曲线收敛到1又有何意义呢?只要你关注的区域残差不大就可以了。风冷系统由于可能会存在一些回流、漩涡等情况,收敛性本来就差,在做计算的时候,你使劲挑网格,那怕把你并不关注的有漩涡的地方网格都划的很细了,或许收敛性也改变不了多少,而这样浪费时间也许对你关注的区域一点影响都没有。因此,对于风冷系统,只要你关注的区域残差不大、监控点走平,系统的残差曲线只要到10以下,甚至100以下都可以认为结果可信了。
夜光杯 2011-5-1 09:06:24 显示全部楼层

自己先顶起来!

帮帮我吧,各位!

快乐的 2011-5-1 09:06:24 显示全部楼层

1.这个可能不是风扇参数的问题,原因可能是由于flotherm软件收敛是有一定的标准造成的,建议看看下面这个https://www.resheji.com/bbs/thread-4351-1-2.html 当风扇被去掉以后,系统变为自然对流,那么系统的收敛标准发生了变化,而收敛的残差是实际误差与收敛标准的比值。因此,即使误差相同,而收敛标准发生变化,那么残差也会发生变化。
当然也不排除你的风扇设置可能会有问题,建议你把风扇的参数贴出来;
2.迭代计算出现上下波动的情况实属正常
3.风阻这块研究不深,不便做多评论

千里目 2011-5-1 09:06:24 显示全部楼层




风扇参数如下图所示,请指教!
还有其中monitor point6的温度为什么是从56度开始下降后再上升平稳?
001.JPG (59.62 KB)


002.JPG (51.75 KB)



绿丝绦 2011-5-1 09:06:24 显示全部楼层

风扇参数应该没有问题,不过我建议:既然风扇不工作,不如直接在模型中删除掉,因为在Icepak有时也会出现这种问题。
关于monitor point6的温度为什么是从56度开始下降后再上升平稳,我个人认为是:网格方面的问题。


试试开启风机的时候修改fan relaxation[solve/overall control],在0.5~0.9之间调一下看看对收敛有没有改善?

最凉 2011-5-1 09:06:25 显示全部楼层

大师的意见,这个时候收敛标准发生了变化了.
第3个问题是可以使用打孔板替代的, 首先你计算一下开孔率,然后在打孔板里设置你采取孔的形状啊,开孔率啊,等等,就可以描述了.