所做工作:
1.最近通过风洞实测了一款风扇(40*40*28)的P-Q特性曲线。
2.同时也对系统(卸掉风扇)进行了阻抗特性曲线的测量。
3.实测系统的流量。
问题:
由工作1和2测量所得风扇PQ和系统阻抗交点的流量为16cfm左右。工作3实测得到的系统流量仅为10.6 cfm。原则上所得流量应该一样,一头雾水。
可能的解释:
1.风扇测试是在自由环境下进行的,当风扇放进系统之后,风扇的PQ曲线其实有所变化(补充,风扇出口至少40mm内,没有物体遮挡)。
2.工作1和2得到的风扇工作点,处于风扇特性的中间不稳定区。
不知道有朋友遇到过这种情况吗?或者能给出一个较好的解释吗?先谢谢了~~~~~
|