找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

振动噪声 风扇工作点问题

所做工作:
1.最近通过风洞实测了一款风扇(40*40*28)的P-Q特性曲线。
2.同时也对系统(卸掉风扇)进行了阻抗特性曲线的测量。
3.实测系统的流量。

问题:
由工作1和2测量所得风扇PQ和系统阻抗交点的流量为16cfm左右。工作3实测得到的系统流量仅为10.6 cfm。原则上所得流量应该一样,一头雾水。

可能的解释:
1.风扇测试是在自由环境下进行的,当风扇放进系统之后,风扇的PQ曲线其实有所变化(补充,风扇出口至少40mm内,没有物体遮挡)。
2.工作1和2得到的风扇工作点,处于风扇特性的中间不稳定区。


不知道有朋友遇到过这种情况吗?或者能给出一个较好的解释吗?先谢谢了~~~~~


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

resheji 2011-5-1 09:22:45 显示全部楼层

可能的解释1可能性比较大,忘了在哪里看到过,风扇前面有遮挡物的时候,曲线是会向零点偏移的~
可能的解释2你自己就可以判断吧,有没有不稳定区看看风机曲线有没有下凹的部分不是就可以了吗?

FloEFD 2011-5-1 09:22:45 显示全部楼层

个人感觉第一种可能性比较大,但风量差这么多也有点难以理解。
风扇工作点是处于不稳定区域,其实风扇供应商提供的风扇Datasheet都是经过处理了。

没有糖吃 2011-5-1 09:22:45 显示全部楼层

确保PQ测试和放在系统测试里的是同一颗风扇,而不仅仅是型号相同。风扇之间的variance其实是挺大的,即使是同型号的风扇。

冰雪男孩 2011-5-1 09:22:45 显示全部楼层

为了验证第二种可能性,可以换一颗PQ硬一点的风扇试试看有没有同样的问题。

小丫头 2011-5-1 09:22:45 显示全部楼层

我认为第2种的可能性大一些。有没有量过单体和系统状况下的风扇电流与转速。

flotherm 2011-5-1 09:22:45 显示全部楼层

建议大致说一下你的测试方法,看是否哪儿有忽略的地方

彩云间 2011-5-1 09:22:46 显示全部楼层

kenin 高人呀~!

林外芭蕉 2011-5-1 09:22:46 显示全部楼层



我也做过同样的试验,结果和楼主的差不多。请问楼主一下,测试系统阻抗时有没有放风扇?(我试过放风扇以及不放风扇,结果都跟理论工作点有偏差)