大家好,最近用ICEPAK做了一个封密盒内装有一块PCB块的自然对流模拟,PCB板热耗15W,用大空间作为计算域,如果没有封密盒,光是PCB板竖放自然对流,计算完成后,通过solve-define report观看PCB各面总的换热量差不多等于15W
如果加了封密盒,PCB板悬空在封密盒里面,计算完成后,solve-define report观看封密盒各面的换热量总和只有5W左右,与热耗不相等
按我的理解,如果不相等的话,剩余的10W从哪里散失掉了?
热源15W,各个面只散掉5W,这样能量方程是不是不守恒了,如果是这样的话,哪计算到最后热源的温度应该是无穷大了,因为热量散失不出去,只能累积起来,热量也是无穷大了
究竟是怎么回事呢,望大家指点一下。
|