自然对流困惑

大家好,最近用ICEPAK做了一个封密盒内装有一块PCB块的自然对流模拟,PCB板热耗15W,用大空间作为计算域,如果没有封密盒,光是PCB板竖放自然对流,计算完成后,通过solve-define report观看PCB各面总的换热量差不多等于15W
如果加了封密盒,PCB板悬空在封密盒里面,计算完成后,solve-define report观看封密盒各面的换热量总和只有5W左右,与热耗不相等
按我的理解,如果不相等的话,剩余的10W从哪里散失掉了?
热源15W,各个面只散掉5W,这样能量方程是不是不守恒了,如果是这样的话,哪计算到最后热源的温度应该是无穷大了,因为热量散失不出去,只能累积起来,热量也是无穷大了
究竟是怎么回事呢,望大家指点一下。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

风雨声 2011-5-1 08:41:23 显示全部楼层

有没有哪位大哥指点一下

花开茶蘼 2011-5-1 08:41:23 显示全部楼层

我想应该是辐射换热量没有正常显示。
建议在辐射选项中选择所有的openging,然后再查看heat flow.

我不会 2011-5-1 08:41:23 显示全部楼层

但是我并没有计算辐射的,所以应该没有辐射能量了

三寸 2011-5-1 08:41:23 显示全部楼层

有没有哪们前辈遇到过这种问题

说不清 2011-5-1 08:41:23 显示全部楼层

能把你的模型放上来看看吗?

快乐的 2011-5-1 08:41:23 显示全部楼层

估计没有算对,计算实际没有达到平衡。

热热热 2011-5-1 08:41:24 显示全部楼层



已经计算到负5次方了,个人觉得应该可以接受了,残差线下降的趋势很小了