瞬间旳美丽 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层 阅读模式
我打算在cubid1与cubid2之间放置一个cubid3,cubid3代表导热垫,我主要是想模拟导热垫的热阻,cubid3建模顺序为最后,既优先级最高,且为了减少网格等,将cubid3压缩为collapesed cubid,请问一个问题,就是cubid3里面的厚度方向若为0.2mm,是不是会将cubid1或cubid2的一部分替换为cubid3?(依据压缩方向不同,LOW HIGH AND MID).工作电脑电脑不能上网,做一个示意图.

  
下载 (3.84 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

独自美丽 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层

cubid3像你這樣建模網格還是很多。
建議將cubid3用有等效厚度替代。

xlt 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层


在计算时是会替代一定厚度,但不一定是cubid3的厚度。
仿真过程中,使用collapsed cubid附近的网格中心作为记录点。我认为替代的厚度应该是附近的网格的厚度。而且cubid3的真实厚度也会对仿真结果有一定的影响,因此在设置时最好用真实厚度,然后做collapse。
要模拟接触热阻,还是用设置面热阻的方法设置。
collapsed cubid就需要多加留意细节。
完全建模的方法,不推荐,会因此产生狭长网格。

szbay 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层



感谢各位的热心解答
1.关于设置面热阻的建议,是这样子的,导热垫本身是有参数的,如导热系数及导热垫在一定压强下与其他物体接触的热阻等,ROSICKY你指的是将这些全部换算为接触热阻么?2.不清楚等效厚度是什么意思。。

flotherm 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层

~~~~~~~~~~~~

XiaoBo 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层


我只是跟你介绍一下,这种问题的处理方式。
这个版上有类似的问题,可以查。另外,你看FLotherm的Help文档也可以,说的很清楚。

forever 2011-5-1 09:43:19 显示全部楼层

好的分享.謝謝大家!