电路板导入案例

将设计好的电路板直接导入6SigmaET中模型与结果:


  
下载 (56.4 KB)

  
下载 (43.32 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

千里目 2011-5-1 09:39:10 显示全部楼层

接口还挺全,顶一下。

时光好人 2011-5-1 09:39:10 显示全部楼层

1. 溫度分佈不正常, 網格需再加密
2. layout格式為何? 需要做哪些處理?
3. 是否有必要全部匯入? 能否匯入走線、銅箔與鋪銅率?

逍遥神 2011-5-1 09:39:10 显示全部楼层



1. 目前 6SigmaET 可支援的 ECAD 格式有 .emn .brd .bdf .idf 四種, 在轉入模型前可以選擇是否要進行過濾, 將一些尺寸較小的元件忽略掉, 或是選擇 Via 及 Keepout 是否要一併轉入等處理, 也可以直接全部轉入.

  
下载 (34.52 KB)


2. IDF 格式檔案主要是匯入 PCB 上的元件尺寸及位置, 而 PCB 本身會先以預設的參數來輸入, 使用者可以自行修改 PCB 的設定, 包括幾層板, 以及每層的舖銅率.

以下是最近執行的一個 VGA card 的案例, 就是直接讀入 .emn 檔來建構模型:

  
下载 (101.03 KB)
   

  
下载 (92.31 KB)


往事飘去 2011-5-1 09:39:10 显示全部楼层

比較新的功能是匯入走線利用powermap建模,
這種做法應該會比單純假設舖銅率準確

6ET無法做局部加密, 對於小的元件應該也是馬賽克處理吧? 呵呵~