另一個NB散熱模組的分析(含實驗數據)

各位先進, 最近又執行了一個NB散熱模組的分析, 提供給各位參考. 相關參數如下:
1. CPU發熱瓦數:33W
2. Heatpipe等效K值:30,000 W/mK
3. 雙進風Blower
4. 總網格數約650萬

實驗量測設備

  
下载 (64.15 KB)


6SigmaET模型

  
下载 (60.1 KB)


網格分布

  
下载 (175.53 KB)


6SigmaET 溫度分布

  
下载 (37.96 KB)


與實驗量測數據比較表

  
下载 (23.1 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评13

你的美 2011-5-1 09:38:21 显示全部楼层

Lenovo的案子

Blossom 2011-5-1 09:38:21 显示全部楼层

与FLOTHERM相比有何优势?

清风月影 2011-5-1 09:38:21 显示全部楼层

热管的导热系数30000?和实验比较如何?

茶蘼花开 2011-5-1 09:38:21 显示全部楼层

偶的神啊
这么神准

小丫头 2011-5-1 09:38:21 显示全部楼层

经典案例啊太神奇了!

大大苹果 2011-5-1 09:38:22 显示全部楼层

这也太准了吧

绿丝绦 2011-5-1 09:38:22 显示全部楼层

我想问下650W的网格计算结构用了多长时间?
电脑配置如何?
另外这样的热管设置K值30000W/m.K 这个参数你如何确定?
本人用的是Icepak,像你这样的热管K值也就是15000~20000W/m.K而已(D6的热管吧?)

YOYO 2011-5-1 09:38:22 显示全部楼层

真是太準了.謝謝分享!

没有糖吃 2011-5-1 09:38:22 显示全部楼层



1. 大約 5 hrs
2. 電腦配備如下:
    - CPU : Intel Core i7-860 (八核心)
    - RAM : 8.0GB (DDR3-1333)
    - OS : Windows 7 Professional 64-bit
3. 因為這個熱管實驗結果的溫差約 3 度, 所以我設定 30,000W/mK. 因為之前我有測試過 15,000W/mK. 計算出來的
    溫差大約 5 度. 或許不同軟體可能計算出的結果會不一樣.