热流密度与温升

热设计中有个理论,即自然散热时,热流密度为0.08W/CM^2 温升40度,大家有何看法?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

鱼戏莲 2011-5-1 09:01:06 显示全部楼层

有文章写0.02-0.04为极限
温升按理应超过40

icepak 2011-5-1 09:01:06 显示全部楼层

So q = 800 W/m^2,  h_nature_covection ~ 10 W/m^2-K (most)

temperature rise will be 800/10 = 80C

YOYO 2011-5-1 09:01:06 显示全部楼层




    兄弟理论高深

6sigmaET 2011-5-1 09:01:06 显示全部楼层

Q/A=H(t1-T2)
0.08W/CM^2 =800w/M2
T1-T2=40 C
计算h=20 W/m2k
不很合理
一般自然散热换热系数3~10W/m2k
推算40度温升热流密度应该在0.012~0.4W/cm2

Haiancheng 2011-5-1 09:01:07 显示全部楼层




    如果两个面呢?