给大家发一个通信机架的PMDL

是这么回事,我一个机架里里放置了四个相同的插箱,每一个插箱里放置了14块一样的板卡。
我仅考察两个芯片的散热情况,一个是Pentium M处理器,我加的功耗是21W,一个是北桥10W。
觉得自己栅格划分的很好啊,总计才240000万,为何计算时就说我的内存资源不足呢,不过最大最小栅格比例为400吧。是否这个原因呢?
如果我将Base栅格再调整大点,这是总计栅格有190000多,可以算下去,但是到一定的程度就初出现振荡,或者残差曲线好像给断了,和我上次给大家发的差不多的情况吧。
请各位帮我调整一下吧,因为很规律的,这个机架里的器件,还有设置一下虚拟时间步长之类,好吗?
然后能给我传过来啊。

rack.pdml.rar (93.14 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评10

FloEFD 2011-5-1 08:56:12 显示全部楼层

网格的最小尺寸太大了吧,最小尺寸都十几毫米了
比建的元件的尺寸还要大那么多,
这个模型在网格上还需要花费很多功夫啊

那是谁 2011-5-1 08:56:12 显示全部楼层

呵呵,检查了一下,有五百多个警告,
应该都是由于网格划分产生的,
首先系统网格最小尺寸太大,最大尺寸好像也太大了,
这样的网格即使能算,仿真结果也是很难让人信服啊

这个慢慢调吧,最小尺寸的限制一定要比模型的最小特征尺寸要小,否则一个物体上面连一个网格都没有了,

网格质量引起的温度误差可以高达十几度甚至几十度,

绿丝绦 2011-5-1 08:56:12 显示全部楼层

不是的,我在CPU和北桥芯片上使用了局域化网格了。加了约束了。如果将SE

9738 2011-5-1 08:56:12 显示全部楼层

如果将系统栅格调整的很小,那么栅格就过了3百万了,无法计算,会自动退出来的


你只是加局域化了,但是并没有加网格约束的
网格的最小尺寸一般来说不能设得太大,

网格数量可以通过加局域化来减少

homeland 2011-5-1 08:56:13 显示全部楼层

我上次就拿你的模型调整网格,发现网格太多太多,你调成24W,呵呵,太少了吧,很多东西都没有网格覆盖,就算能计算也不准。
我的建议和spirits一样,你的单板不要全部放进去,拿一两个你认为散热条件最worse的,然后其他的用块代替,把热加进去就好了

逍遥神 2011-5-1 08:56:13 显示全部楼层

我们做sever的案子的时候,都是其中一两块建实体,其他的都是块

天意 2011-5-1 08:56:13 显示全部楼层

是的,我现在就是把一个插箱里的14块单板的一半用块替代了啊
然后再仿真吧。

小怪兽 2011-5-1 08:56:13 显示全部楼层

你把单板的详细模型放进数字风洞里,在不同的风速下进行计算,获得相应的压降,算上四五组数据后,可以通过公式计算出设置高级流阻模型需要的参数~~~~或直接将数据上传到flotherm网站的在线流阻生成的页面获得流阻模型

这样获得的流阻模型基本能很好的反应单板在系统中的阻力特点,你再附加上相应的热量,一个简单的单板模型就出来了~~~~

之后你把所有槽位都放上这种简单模型进行仿真,监控一下各个槽位的流量等情况,找出散热可能的最差槽位,就在这个槽位放上单板详细模型即可~~~