^_^简单说两句:
1.传打包文件,利用PM中Project——Export Project——PDML 这种方式打包的文件,会包括设定的Model参数。也便于人家打开。用Root Assemebly——Export——PDML 不会保留Model等参数,仅仅作为一个Assemebly输出。还好给出了20度流体和环境温度16。否则,我就只能按默认算了。
2.Conv Heat out并非我们所说的严格意义上的对流换热量。同样道理Cond Heat Out也并非我们所说的严格意义上的导热换热。你可以看到所有的Cond Heat Out都是为0。模型中难道没有两个物体贴在一起的导热情况吗?按我理解,Cond Heat Out只是最终通过对流方式去掉的热量。可能在这个过程中经过导热。
3.说的两个表格参数不一样,主要还是辐射上有点差异,那个对流散热基本可以认为一样。至于辐射为什么有差异,估计就是几个斜面辐射的问题。具体怎么回事,我也不清楚。还有设定的是衡温,不知道设定功率是否会有变化,但问题应该不是出在这。
|