仿真结果不对,是设置有问题吗?

用Icepak做的第一个仿真,是一个PCB上放了一个功率电阻,PCB和电阻的设置见下图,出来的温度怎么会有2000多度,之前用flotherm出现过类似的问题,是材质设置的有问题,但检查了PCB和电阻的材质设置没有问题,结果怎么会是这样,请大家帮忙看下,谢谢!
电阻设置.GIF (8.67 KB)




PCB仿真结果.GIF (14.27 KB)  


PCB设置.GIF (14.91 KB)


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

龙城 2011-5-1 08:46:03 显示全部楼层

求解域的六个面设成OPEN没有?

小丫头 2011-5-1 08:46:04 显示全部楼层

如楼上所言,还有就是你的求解域是否比物体大很多(有专门的要求对自然散热),再有就是网格的问题,你做个assembly。

千里目 2011-5-1 08:46:04 显示全部楼层




    是求解域的6个面没有设成OPEN,我再试下,谢谢!

LaLa 2011-5-1 08:46:04 显示全部楼层




    我仿的是自然对流,求解区域设的没问题,assembly做过,也试了,可能是楼上那位兄弟说的问题,谢谢!

我不会 2011-5-1 08:46:04 显示全部楼层

看看你的边界条件是否正确