大家觉得出现这样的残差曲线的主要原因是什么呢

具体残差曲线见附件
新图片(1).JPG (131.41 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评10

kamui 2011-5-1 09:11:05 显示全部楼层

模型调来调去也没找到问题啊,况且单板的模型置于单槽位时也没有什么问题啊,
怎么放到系统里面计算结果就成这样了呢?

网格也是不断的调,我还是把网格的图也发上来吧


下面是系统的网格,个人觉得没有什么问题的啊,

而且调过很多次了,系统就是不收敛


新图片(3).JPG (251.78 KB)



FloEFD 2011-5-1 09:11:06 显示全部楼层

平面方向的网格:
新图片(2).JPG (193.66 KB)




首先还是检查下模型有没有几何方面的问题,比如热源、风扇有没有和板贴附好,然后找找最大残差的位置看看,另外看看模型的参数有没有问题,比如用的是层流还是湍流模型什么的,风扇的松弛因子,亚松弛因子都可以调调试试~

凹凸曼 2011-5-1 09:11:06 显示全部楼层



这是个系统的仿真,
初始时系统是可以计算得到结果的,虽然最后的结果是低位稳定

系统中的单板按单槽位建模,采用fixflow的时候也是没问题的,
可是将单板模型导入到系统的模型的时候,就出现这样的问题。

往事飘去 2011-5-1 09:11:06 显示全部楼层



但是特征长度一般好像不大容易达到0.32m,向我们做的单板中,整个板子也不过320mm,
另外最小实际临界Re是2*10^5,,最大的是3*10^6,

不过个人觉得应该说电子热分析中大多应该是层流吧,

9738 2011-5-1 09:11:07 显示全部楼层



新学习网格划分,看了残差曲线和网格面,问下:
是不是Z方向的细小网格导致Z方向收敛缓慢甚至不收敛呢??

如果是的话,如何避免呢??
新图片(2).JPG (200.12 KB)



绿丝绦 2011-5-1 09:11:07 显示全部楼层

你这样的网格看起来还好啊,注意一下你的网格个方向的比值,通过坐标可以找到那些网格特别细的点,修改下。
看你的残差曲线最重要的是温度曲线难以收敛,尝试着计算一下整个系统的功耗,看你设计的风流量是否能满足散热的要求

说不清 2011-5-1 09:11:07 显示全部楼层

网格看起来还好