各位大神好,
小弟出入热设计,利用ICEPAK对一密闭电子箱做自然散热分析。在此过程中,产生两种明显错误的结果。
1、同一cabinet条件(cabinet刚好包住电子箱),不同网格划分,结果相差很大,粗网格计算结果最高温度为80°左右(符合实际条件),细网格计算结果最高温度600度。
2、同是粗网格划分,不同的cabinet条件,结果相差也很大。第一种是cabinet刚好包住电子箱,cabinet设置为wall,wall温度为环境温度50°,结果最高温度为80°左右;结果第二种是网上那种标准的自然散热(0.5L,L,2L),计算结果最高温度为2000度,明显错误。但是不知道错在哪里,但是不知道错在哪里,附上文件,希望大神指教。
初入论坛,不知道怎么悬赏,如果您在成都,我请你吃饭,如果您不在成都,到成都玩时,我也请你吃饭,多谢了 |