密闭电子箱散热:同一模型,不同网格不同cabinet结果不同!

各位大神好,
           小弟出入热设计,利用ICEPAK对一密闭电子箱做自然散热分析。在此过程中,产生两种明显错误的结果。
1、同一cabinet条件(cabinet刚好包住电子箱),不同网格划分,结果相差很大,粗网格计算结果最高温度为80°左右(符合实际条件),细网格计算结果最高温度600度。
2、同是粗网格划分,不同的cabinet条件,结果相差也很大。第一种是cabinet刚好包住电子箱,cabinet设置为wall,wall温度为环境温度50°,结果最高温度为80°左右;结果第二种是网上那种标准的自然散热(0.5L,L,2L),计算结果最高温度为2000度,明显错误。但是不知道错在哪里,但是不知道错在哪里,附上文件,希望大神指教。
初入论坛,不知道怎么悬赏,如果您在成都,我请你吃饭,如果您不在成都,到成都玩时,我也请你吃饭,多谢了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

yanlongfei 2017-11-15 10:48:18 显示全部楼层
自然散热是要开启热辐射的
王京yeby 2017-11-17 15:34:55 显示全部楼层
看了你的模型设置发现以下几个问题:
1 既然是密闭机箱,应该主要靠辐射和传导散热,你的辐射是关闭的,不知道你的最终热沉是什么;
2 pcb的材料一般设置为FR4,而不是默认的铝;
3 模型没有简化,有很多CAD,网格贴体性很差,导致网格数量巨大(接近千万);
4 优先级有问题,热源的优先级应该大于导热台的优先级。
总之,还应该好好看看ICEPAK基础教程之类的书籍,不知道你是做那个方面的,我在高新西区犀浦附近
 楼主| luoyilin1990 2017-11-21 20:35:56 显示全部楼层
王京yeby 发表于 2017-11-17 15:34
看了你的模型设置发现以下几个问题:
1 既然是密闭机箱,应该主要靠辐射和传导散热,你的辐射是关闭的,不 ...

谢谢,我在武侯区省体育馆附近,多谢大神指导,我之后打开了热辐射,设置了材料,模型也简化了,全部做成了块状的,对于优先级,我总还有一些不明白的地方,看来要好好学习下,多谢大神了,有空过来,请你吃大龙燚,交个朋友
 楼主| luoyilin1990 2017-11-21 20:36:26 显示全部楼层
 楼主| luoyilin1990 2017-11-21 20:48:53 显示全部楼层
王京yeby 发表于 2017-11-17 15:34
看了你的模型设置发现以下几个问题:
1 既然是密闭机箱,应该主要靠辐射和传导散热,你的辐射是关闭的,不 ...

小弟是刚学icepak,想咨询下您说的CAD是指什么,是指没有简化成icepak能够识别模块吗?
梦境 2017-11-28 15:29:20 显示全部楼层
CAD就是非icepak的primitive类型,但icepak也能识别处理过后的CAD类型
mimismith 2018-2-2 15:14:13 显示全部楼层
没有打开模型看,不过看描述,我觉得80℃那个,像是wall的50℃作为冷源直接贴着机箱进行冷却了;2000℃的那个如果没有设置同样的wall,并且边界上也没有开口,那机箱就封闭在一个密闭环境了,而不是自然对流,热源持续发热,却没有wall作为冷源,或环境作为热沉,温度肯定很高
zytg 2018-9-9 11:13:35 显示全部楼层
这个靠猜都知道第二种没有打开边界,呵呵,我有时也犯这种低级别错误,不是不知道…………