發個自己以前做的Icepak模擬報告

如標題
希望能給剛學ICEPAK的朋友一些幫助

Icepak模拟报告-6263.pdf

熱管直式串Fin模擬

Fan spec.
1.Size:92.5mm×92.5mm×25mm
2.Inside diameter:89mm
3.Hub diameter :38mm

根據最後的模擬結果可知,可對之前的模擬結果之Tc溫度再加上6℃進行對比;結果仍然可按照上面的分析進行性能優化;
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

小甜甜 2011-5-1 08:42:32 显示全部楼层

國際慣例
SF自己坐



学习学习!
看看是什么分析。

ADDA 2011-5-1 08:42:32 显示全部楼层

基本上, 風扇距離2.0與5.0的應該是有影響的. 也許是你某些參數設置的問題. 整體來說, 還不失為一份很報告.