大神点评3

热热热 2011-5-1 08:42:14 显示全部楼层

会不会是你的模型存在一些绝热封闭含热源的区域,热量永远无法达到平衡所致?

花开茶蘼 2011-5-1 08:42:15 显示全部楼层

我的是封闭的自然对流散热,以前的例子可以收敛计算的,现在的这个就有问题了:(

大雨 2011-5-1 08:42:15 显示全部楼层

To 楼主
你的是封闭的自然对流散热,那你怎么能只算流场呢?
自然对流下,没有了热源,怎么会存在流动呢,这个时候你再只进行流动分析,当然什么时候都是收敛了
只能说明还是你的模型有问题啊