后处理等值图中数值显示整数

请问一下各位,在后处理中显示等值图,用探针显示温度有四位小数点,在哪里设置不让小数点显示呢,谢谢
在自然对流计算中计算了辐射传热,在后处理中哪里可以知道一个IC表面自然对流了多少热量,辐射了多少热量呢
在report里面发现IC表面在自然对流中的对流系数居然有25w/m.k,这个显示是不合理的,到底是怎么回事呢


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评11

homeland 2011-5-1 08:42:00 显示全部楼层

IC表面尺寸12.5mm,宽8mm,热耗0.8W,计算的结果IC表面温度105度(环境温度25度),如果按自然对流对流系数7来估算,IC表面换热量=7*0.0125*0.008*(105-25)=0.056W,离0.8W相差太大了,难道全部靠辐射散发热量了?一些资料说常温下,辐射换热量在自然对流中散失的热量只点总换热量的20%左右,究竟哪个是正确的?

xlt 2011-5-1 08:42:00 显示全部楼层

在编辑菜单里preference设置小数点
在report里面自定义设置热流,可以用公式来算,自己输入就可以


还有,你要看IC主要靠什么散热的,一般芯片都有节点到壳或者板的热阻,这里才是主要散热途径,自然对流能带走的芯片表面的热量微乎其微

往事飘去 2011-5-1 08:42:00 显示全部楼层

在编辑菜单里preference设置小数点
edit-preference--options-dispay没有找到设置小数点的

芯片都有节点到壳或者板的热阻,这里才是主要散热途径,自然对流能带走的芯片表面的热量微乎其微
这个不是自然对流带走吗,如果不是开通风孔有什么用呢

少年梦 2011-5-1 08:42:00 显示全部楼层

edit-preference--options-dispay-float可以让温度条框的温度整数显示,但用probe探针显示的温度仍然带好几位的小数

9738 2011-5-1 08:42:00 显示全部楼层

怎么没有人知道吗,这种情况应该都会有遇到的,大家指点一下,谢谢

三寸 2011-5-1 08:42:01 显示全部楼层

小尺寸物体自然对流换热的h与传热学书本上的有区别哦,简单的土法理解,Gr随dT变大,Ra数大啊,湍流啦,Nu大啊,Nu=hl/lmad,h大啊。教科书上的东西不能全信哦,通常那都指大型工业设备。。。
用兴趣看看过增元老板的学生早年作品《The Natural Convection Heat Transfer of Small Objects》,
《小尺寸物体自然对流换热》

哪根葱 2011-5-1 08:42:01 显示全部楼层

完全同意楼上的朋友说法,芯片传递热量给PCB板,相当于加大面积了,并不是对流换热量非常小

顺便请教,在后处理中显示等值温度图,用探针点击图某点显示温度有四位小数点,在哪里设置不让小数点显示呢

小丫头 2011-5-1 08:42:01 显示全部楼层

版主帮忙解答一下好吗,感谢了

KOKO 2011-5-1 08:42:01 显示全部楼层

菜单选择solve-》define report-》点击new,然后选择你要分析的object  sides选择all,value选择radiative heat flow就可以看到该芯片的辐射换热量。