Rack server的cable怎么建模?

Zoe 2017-10-18 10:58:29 显示全部楼层 阅读模式
本人刚入门热设计领域,自学flotherm中,想请教一下大神,像rack server里面的cable怎么建模?因为cable routing对流场有影响,如果忽略的话,仿真结果会不会不准?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

Leonchen 2017-10-25 08:08:51 手机版 显示全部楼层
如果你已经确定对结果有影响了,忽略当然会导致仿真结果不准。线缆的建模有两种方式,一个是直接用块。还有一个就是用阻尼来代替。具体的设定,就要看你模型的特点了
 楼主| Zoe 2017-10-27 09:42:14 显示全部楼层
Leonchen 发表于 2017-10-25 08:08
如果你已经确定对结果有影响了,忽略当然会导致仿真结果不准。线缆的建模有两种方式,一个是直接用块。还有 ...

感谢大神回答
 楼主| Zoe 2017-10-27 09:42:30 显示全部楼层
Leonchen 发表于 2017-10-25 08:08
如果你已经确定对结果有影响了,忽略当然会导致仿真结果不准。线缆的建模有两种方式,一个是直接用块。还有 ...

感谢大神回答
 楼主| Zoe 2017-10-27 09:42:46 显示全部楼层
Leonchen 发表于 2017-10-25 08:08
如果你已经确定对结果有影响了,忽略当然会导致仿真结果不准。线缆的建模有两种方式,一个是直接用块。还有 ...

感谢大神回答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册