cuboid 的thermal属性和热源里面的source属性定义的功耗仿真结果为什么差异很大?求解答
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

Utopiaxp 2017-7-26 13:13:24 显示全部楼层
目测一个是体热源,一个是面热源,当然会有差别。
ckchiang 2017-7-27 09:34:31 显示全部楼层
不一定。 之前做 Package 的時候,Die 的熱傳導係數約 120 W/mK,厚度 12mil,用體熱源或面熱源,幾乎一樣。所以要看你應用在哪。