flotherm如何在稳态计算结果的基础上继续算瞬态?

flotherm如何在稳态计算结果的基础上继续算瞬态?
设备稳定之后再计算环境改变带来的变化,求大神们赐教!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

qq1642697313 2017-6-29 18:12:29 显示全部楼层
将计算后的文件0另存为1(不保存结果), 打开1,将功耗和时间设置好,然后在初始参数设置(model---initial variables)中选择调用文件0的结果作为初场,然后计算
不过这个方法貌似只能是结构完全相同的两个文件才行,如果结构有变动或者网格有变化,貌似就不行了