Icepak中的热源问题

Icepak热源中的方形和长方体有什么区别(除了二维三维这个区别之外)为什么我做仿真度时候用方形热源的话,热量就能传到散热器,温度大约为50度用长方体热源就不能,温度仿出来是400多度,由于所建的模型热源有一定厚度,所以想把热源建成三维的,麻烦论坛里的大神们能够帮忙解决,谢谢了!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

缤果 2017-6-29 09:39:21 显示全部楼层
温度超过理想值,会不会是你的热源与散热器存在间隙,导致热量无法传导
 楼主| sherrylily 2017-6-29 10:38:12 显示全部楼层
那这个间隙改怎么处理呢?我用Plate或者设置散热器基板的面导热率都没有用,希望能够指导一下
niuniu123 2017-6-29 16:18:23 显示全部楼层
本帖最后由 niuniu123 于 2017-6-29 16:26 编辑

可能是你的体热源没有接触散热器(查看一下你模型),如果简单点,就不需要考虑热源和散热器直接的界面材料(体热源直接贴在散热器上),考虑的话就加一层接触热阻就行
yanlongfei 2017-10-18 10:19:44 显示全部楼层
理论上只要导热率材料等设置好,结果应该不会差这么多的。