这种串联或并联水路,怎么分析散热效果?

Jason1028 2016-12-1 19:35:50 显示全部楼层
一句话说不清楚
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
 楼主| zstsk 2016-12-1 19:35:54 显示全部楼层
但串联换热效率高吧
 楼主| zstsk 2016-12-1 19:35:58 显示全部楼层
好复杂
Jason1028 2016-12-1 19:36:54 显示全部楼层
你要是假定流量不变,当然串联效率高,但这种假设是不成立的啊
 楼主| zstsk 2016-12-1 19:37:38 显示全部楼层
并联压降小,实际水泵工作点提高了,流量是变大了
 楼主| zstsk 2016-12-1 19:38:01 显示全部楼层
我这难道要做水管做试验
Jason1028 2016-12-1 19:38:05 显示全部楼层
把热阻做低,但是流阻大了也是不行的
 楼主| zstsk 2016-12-1 19:38:45 显示全部楼层
串联热阻大,并联热阻小吧
River 2016-12-1 19:42:25 显示全部楼层
@深圳 - Jason1028
 楼主| zstsk 2016-12-1 19:42:58 显示全部楼层
我再想,假如水温55度,经过第一个换热器到49度,经过第二个45度,经过第三个43度,因为温度在降低,那换热效果肯定会变差吧,不会每一个都降6度