水冷空调 水冷板炸穿

ktjie 2016-11-28 18:05:50 显示全部楼层
没有低压报警吗
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Jason1028 2016-11-28 18:06:29 显示全部楼层
@中山-zstsk 擦,这个太方便复现了
Jason1028 2016-11-28 18:07:03 显示全部楼层
停水上电,想炸那里炸那里
ktjie 2016-11-28 18:07:03 显示全部楼层
水泵扬程下降了怎么办
Jason1028 2016-11-28 18:09:13 显示全部楼层
扬程,是pq曲线的最大静压,不可能降的
Jason1028 2016-11-28 18:09:38 显示全部楼层
输出压力,在堵了以后会上升
ktjie 2016-11-28 18:11:57 显示全部楼层
动压比静压大,但是如果水泵内泄量上升,实际流量下降的话,动压会下降吧。这方面的实际经验还不太多
散热学习 2016-11-28 18:15:19 显示全部楼层
水泵內泄是什么意思呀
散热学习 2016-11-28 18:16:18 显示全部楼层
水泵崩掉了,还是腔体内部出现自回流?
ktjie 2016-11-28 18:16:21 显示全部楼层
实际工况下,IGBT炸的原因哪个方面更多,冷却系统问题,电路板工艺问题,哪个占多数?