Led灯具好多都是铝包塑料

Leonchen 2016-11-28 16:36:05 显示全部楼层
哪个软件?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
bluewind 2016-11-28 16:36:39 显示全部楼层
看起来貌似是flowefd
ktjie 2016-11-28 16:36:44 显示全部楼层
只是想对比一下,散热器不同位置布局的自然对流效果,所以没有专门给散热器建模
ktjie 2016-11-28 16:36:57 显示全部楼层
FloEFD
bluewind 2016-11-28 16:38:45 显示全部楼层
在封闭通道里面,除了你改变散热器的方位和特别靠近进出口,其他的高度变化应该都影响不大吧。
bluewind 2016-11-28 16:40:25 显示全部楼层
散热器改到这个位置,可能算出来结果会有差别
ktjie 2016-11-28 16:41:19 显示全部楼层
问题是现在这个位置,理论上气流也应该是向上的吧,但实际计算结果却是向下,为什么?哪里设置有问题呢?
bluewind 2016-11-28 16:43:14 显示全部楼层
贴结果和网格出来
bluewind 2016-11-28 16:43:24 显示全部楼层
看看是不是重力方向设置反了
ktjie 2016-11-28 16:45:01 显示全部楼层
重力方向不可能反,重力向上,外加对流换热,更应该向上流动了,但结果却是向下流动