FloTHERM中机房空调设置变量的问题,求大神

用Cooler创建
Flow Type:Remote Rack Temperature Control
设置的根据机柜入口平均温度变化,然后设置了最大最小流量和目标温度,
但是计算的时候空调流量总是设置的哪个最小值,机柜入口温度也没有到目标温度,
求大神

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

cyxde88 2017-4-1 11:31:23 显示全部楼层
你说没达到目标温度,是进口温度低于目标温度吗?如果是这样,说明按照最低流量计算的空调制冷量大于空间散热量。
 楼主| dong_js 2017-4-5 16:05:57 显示全部楼层
cyxde88 发表于 2017-4-1 11:31
你说没达到目标温度,是进口温度低于目标温度吗?如果是这样,说明按照最低流量计算的空调制冷量大于空间散 ...

是进口温度高于目标温度,需要更多流量,但是空调的流量还是按最小值算,大神知道这是怎么回事吗