找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

请问这两处的温度值设定差别在哪?各有何用途?

10金钱
请问这两处的温度值设定差别在哪?各有何用途?

附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

最佳答案

查看完整内容

个人理解 Defaults里面的温度指的是初始环境温度,整个计算域内环境温度都是以此为初值计算的,在初始化那个里面的温度相当于进行迭代时的第一步所输入的温度,与最终计算结果没有关系,设置理想的值可以加速收敛的时间,就像我们做自然对流仿真时一般都会给一个垂直方向 向上0.15m的初速度是一样的道理,和最终结果无关。具体的可以自己设置一下算算看 ...
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

我就是西瓜 2017-3-15 02:16:21 显示全部楼层
个人理解
Defaults里面的温度指的是初始环境温度,整个计算域内环境温度都是以此为初值计算的,在初始化那个里面的温度相当于进行迭代时的第一步所输入的温度,与最终计算结果没有关系,设置理想的值可以加速收敛的时间,就像我们做自然对流仿真时一般都会给一个垂直方向 向上0.15m的初速度是一样的道理,和最终结果无关。具体的可以自己设置一下算算看
回复

使用道具 举报

qincheng 2017-3-15 08:55:12 显示全部楼层
具体差别在哪,我说不清楚,但是你可以做一个差别分析,看看结果,是不是可以知道,
回复

使用道具 举报

王京yeby 2017-3-15 16:31:34 显示全部楼层
我的理解是:第一个是初始计算条件,第二个是边界计算条件,类似FLOTHERM中的Global和Ambients。楼主可以顺着这个方向继续深入了解,共同学习共同进步
回复

使用道具 举报

我就是西瓜 2017-3-22 11:30:19 显示全部楼层
本帖最后由 我就是西瓜 于 2017-3-22 11:35 编辑

……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册