这个热管为什么厚底没变化还是鼓包了呢?

Leonchen 2016-11-23 21:43:41 显示全部楼层
恩。需要让厂家去复现这个问题。
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
w_junwei 2016-11-23 21:43:41 显示全部楼层
谁在青岛?
zstsk 2016-11-23 21:44:15 显示全部楼层
厂家说基板温度超150
zstsk 2016-11-23 21:44:32 显示全部楼层
我说,igbt保护都没150
zstsk 2016-11-23 21:45:36 显示全部楼层
这是一个头疼的问题,跟去年现场连续烧风机一样,一个月内12台45风机挂掉
Leonchen 2016-11-23 21:46:27 显示全部楼层
厂家说他们的热管,可以在150℃下长期工作OK的对吧。
Leonchen 2016-11-23 21:46:52 显示全部楼层
如果是-40℃到100℃的持续冷热冲击呢?
zstsk 2016-11-23 21:47:52 显示全部楼层
是的
zstsk 2016-11-23 21:48:59 显示全部楼层
他们说低温只是暂时失效,IGBT温度上来后还是会冷凝蒸发
zstsk 2016-11-23 21:49:49 显示全部楼层
现场怎么会高低温持续冲击,那不是一会停机一会起机