这个热管为什么厚底没变化还是鼓包了呢?

zstsk 2016-11-23 22:49:34 显示全部楼层
能膨胀10倍压力吗?@深圳 - Jason1028
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Jason1028 2016-11-23 22:50:08 显示全部楼层
你根据他们下午的曲线查一下温度不就知道了?
Jason1028 2016-11-23 22:50:30 显示全部楼层
热源IGBT没事,热管爆了?
Jason1028 2016-11-23 22:50:49 显示全部楼层
胶,怀疑胶的问题
Jason1028 2016-11-23 22:51:13 显示全部楼层
焊接的出过问题没?
zstsk 2016-11-23 22:52:11 显示全部楼层
没用过焊接的
Jason1028 2016-11-23 22:52:21 显示全部楼层
@中山-zstsk 鼓起来的地方,胶那里有没有气泡?没有粘好的情况?
zstsk 2016-11-23 22:52:56 显示全部楼层
底部与基板有气泡
zstsk 2016-11-23 22:53:03 显示全部楼层
没完全填充
zstsk 2016-11-23 22:54:48 显示全部楼层
[图片]@深圳 - Jason1028