深圳一家公司设计出品的

zstsk 2016-11-23 12:50:26 显示全部楼层 阅读模式
这又是什么鬼,深圳一家公司设计出品的
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评243

 楼主| zstsk 2016-11-23 12:50:50 显示全部楼层
此款散热器平放的
Leonchen 2016-11-23 12:50:56 显示全部楼层
是高低温的极限使用环境么
 楼主| zstsk 2016-11-23 12:51:48 显示全部楼层
现场有低温环境
 楼主| zstsk 2016-11-23 12:52:12 显示全部楼层
夏天40,冬天-20
 楼主| zstsk 2016-11-23 12:52:19 显示全部楼层
关键是中间
 楼主| zstsk 2016-11-23 12:53:07 显示全部楼层
领导给了个散热器叫分析原因。。。
Leonchen 2016-11-23 12:53:10 显示全部楼层
仍然认为是热管安装过程有问题。
Leonchen 2016-11-23 12:53:28 显示全部楼层
供应商的可靠性测试,你们有没有要求高低温冷热冲击
 楼主| zstsk 2016-11-23 12:53:28 显示全部楼层
工艺有问题