找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

icepak逆变器热仿真电抗器相关问题

    各位大神,本人在做逆变器热分析,其中电抗器温升奇高达到200摄氏度,偏离实际温度,请帮忙分析原因,给出指导建议。
电抗器为干式逆变器,热耗2000W。    另,我设置了温度极限限制,为何温升却超越了,是最大的疑问?怎么设置能避免此问题?



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

温度奇高, 怀疑热仿真没有收敛.

Temperature limit 是用于检查是否有超温器件的, 本身并不限制器件的温度.
 楼主| xuanzhiyi 2016-12-5 18:31:04 显示全部楼层
摁着胳膊数腿 发表于 2016-12-5 13:26
温度奇高, 怀疑热仿真没有收敛.

Temperature limit 是用于检查是否有超温器件的, 本身并不限制器件的温度. ...

从计算残值曲线看收敛了,有没有什么办法可以限制温度。
看不到任何设计细节, 不好说.

风量够不够? 风道是否合理? 电抗器建模是否合理? 功率是否正确?
 楼主| xuanzhiyi 2016-12-7 08:33:20 显示全部楼层
摁着胳膊数腿 发表于 2016-12-6 09:12
看不到任何设计细节, 不好说.

风量够不够? 风道是否合理? 电抗器建模是否合理? 功率是否正确? ...

目前,igbt模块温升至80℃,风扇风量应该还行。电抗器为简化模型为一个block,参数设置见上图。按道理,电抗器不应该升到200多度。参数为供应商提供的,难点是设置参数。请教,如果是你,会如何设置参数或者建模。

点评

电抗器简化block块,本身建模就有问题,实际电抗器层与层中间有空气流通,你这样仿真温度肯定过不去  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:10
 楼主| xuanzhiyi 2017-1-3 11:33:38 显示全部楼层
目前通过设置,hollow-fixed temperature,固定温度。这样设置的前提是要知道元器件的温升。
胡强 2017-5-9 17:28:08 显示全部楼层
可不可以发泄tzr文件  1225852422@qq.com
frankwang 2017-5-14 03:56:11 显示全部楼层
问题解决了吧
niuniu123 2017-5-19 09:10:53 显示全部楼层
xuanzhiyi 发表于 2016-12-7 08:33
目前,igbt模块温升至80℃,风扇风量应该还行。电抗器为简化模型为一个block,参数设置见上图。按道理, ...

电抗器简化block块,本身建模就有问题,实际电抗器层与层中间有空气流通,你这样仿真温度肯定过不去