热管怎么会鼓成这样

space 2016-11-12 11:40:08 显示全部楼层
填料是啥?鼓出来好长一段,会不会是热变形量不匹配,应力集中?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Dana 2016-11-12 11:41:37 显示全部楼层
没注意 这是整个翘起来 不止热管鼓包
space 2016-11-12 11:51:18 显示全部楼层
可以拆出来,看看底部的变形情况
悸动 2016-11-12 11:54:51 显示全部楼层
-40°温度太低,可能收缩的形变较大,造成鼓包,热管应该是被挤压鼓包,热管在温度高的情况会胀管
 楼主| zstsk 2016-11-12 12:13:48 显示全部楼层
@东莞-半子息 随着热源加热,温度不是会升上来?低温,里面不是全部是水,也不会冷端鼓包吧?
 楼主| zstsk 2016-11-12 12:14:33 显示全部楼层
@上海 - space 看底部变形什么意图,请指教/抱拳
Philo 2016-11-12 12:15:22 显示全部楼层
@中山-zstsk 你有有限元分析需要的材料参数表么?
 楼主| zstsk 2016-11-12 12:16:05 显示全部楼层
@河南-悸动 冷端无法回流有可能,为什么会胀,里面不是全部是水?
 楼主| zstsk 2016-11-12 12:17:05 显示全部楼层
@深圳 - Dana 为何会翘起?
悸动 2016-11-12 12:47:18 显示全部楼层
热管内部的水不会那么多,还达不到胀管的程度