各位,为啥风扇工作点不在曲线上呢

zstsk 2016-11-11 17:25:51 显示全部楼层
我按1.2-1.5倍
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
 楼主| cyxde88 2016-11-11 17:26:24 显示全部楼层
哦,
zstsk 2016-11-11 17:27:07 显示全部楼层
不过最终进风有初效过滤棉,还是看进风风速和风机工作点
Leonchen 2016-11-11 17:27:33 显示全部楼层
@深圳-cyxde88 172的风扇才这个PQ?噪声要求太严格了吧。
Leonchen 2016-11-11 17:28:10 显示全部楼层
@深圳-cyxde88 面积大小比例有最优值,要结合温升推算。
zstsk 2016-11-11 17:28:11 显示全部楼层
进风风速太大,就是进风面积不够,阻力大,风机工作点不是最优还噪音大
 楼主| cyxde88 2016-11-11 17:28:34 显示全部楼层
这个嘛,主要是客户只能弄到这款/抠鼻@深圳 - Leonchen
zstsk 2016-11-11 17:28:59 显示全部楼层
是的,先要满足散热器风速,不然温升不行
zstsk 2016-11-11 17:29:30 显示全部楼层
然后还要考虑防护等级
zstsk 2016-11-11 17:30:00 显示全部楼层
滤网棉选型