找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

用2根热管解600瓦热量,行不行?

 楼主| zstsk 2016-11-8 23:06:36 显示全部楼层
没觉得在骗我
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
cyxde88 2016-11-8 23:06:39 显示全部楼层
@中山-zstsk 经过一天的讨论,结果已经很明确。热管导热优先于对流换热。也就是说,热管已经失效了
Leonchen 2016-11-8 23:06:54 显示全部楼层
没有输出的话,功耗是多大,热耗就填多大。
 楼主| zstsk 2016-11-8 23:06:55 显示全部楼层
是可以这么理解的
 楼主| zstsk 2016-11-8 23:07:31 显示全部楼层
热管扛不住的热量,直接累死了,成了空心管
cyxde88 2016-11-8 23:08:41 显示全部楼层
仿真是无法看得出热管是否已经失效。
cyxde88 2016-11-8 23:09:39 显示全部楼层
但你可以在后处理看看热管的传热量
Marco 2016-11-8 23:09:48 显示全部楼层
@深圳 - Leonchen 芯片是FPGA,没有输出,机器是由一个12V,3A的电源适配器供电的。
 楼主| zstsk 2016-11-8 23:10:05 显示全部楼层
那我设计一个1m*1m的散热器,热源600W,风量20000m3/h的风机给散热器散热,热源温升10度,我下面加一根热管,环境温度20度,加上温升总共30度,热管虽然带不走600W的热量,热管就这么失效了?
 楼主| zstsk 2016-11-8 23:10:36 显示全部楼层
30度,热管就失效了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册