icepak里可以定义成各项异性,填个系数EFD不行?

zstsk 2016-11-8 17:29:50 显示全部楼层 阅读模式
icepak里可以定义成各项异性,填个系数,例如导热方向20000,径向200,EFD不行?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

scott 2016-11-8 17:30:41 显示全部楼层
导热系数当然可以
bluewind 2016-11-8 17:30:49 显示全部楼层
按照热管实际大小的建模的话,热管可以不当做各项异性吧。如果要定义各项异性,需要向scott说的去材料定义
 楼主| zstsk 2016-11-8 17:31:44 显示全部楼层
就是两种定义方法,材料就定义各项异性,定义导热系数;热管就定义热阻,选冷热面就可以@武汉 - scott
scott 2016-11-8 17:32:22 显示全部楼层
两种是等效的,本来R,K就是可以换算的
 楼主| zstsk 2016-11-8 17:32:53 显示全部楼层
是的,我换算成R,定义的热管