找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

热管打扁,直径9的热管,一般压缩到多少

Jason1028 2016-11-8 10:54:37 显示全部楼层
/流泪
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
bluewind 2016-11-8 10:55:31 显示全部楼层
那也不行,目测这个热流密度超过上限了
Jason1028 2016-11-8 10:55:32 显示全部楼层
如果UPS,会上离心风机
kummel 2016-11-8 10:55:34 显示全部楼层
可以做成抗重力的,热管主要用来均温的,单热管测试QMax不高的
Philo 2016-11-8 10:55:48 显示全部楼层
J神,培训有好的推荐吗
Philo 2016-11-8 10:55:53 显示全部楼层
网络的
bluewind 2016-11-8 10:56:03 显示全部楼层
均温也得把600W的热量均开
kummel 2016-11-8 10:56:08 显示全部楼层
之前我们在变频器上用过,200KW的变频器
kummel 2016-11-8 10:56:21 显示全部楼层
还有散热片也是可以传热的
Jason1028 2016-11-8 10:56:34 显示全部楼层
问阿波罗神@深圳 - admin ,@深圳-Philo