找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

total power设置不一样收敛结果不同

夜落 2016-7-27 09:42:37 显示全部楼层 阅读模式
各位好,有个问题请教一下:用cuboid模块建立的一块铝板,下面放一个散热器。铝板设置的total power设置为50W时,计算是收敛的;当total power设置为250W其余条件不变时,计算结果变得不收敛了,这是怎么回事?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

scott 2016-7-27 10:40:48 显示全部楼层
有可能是因热耗变大,但热源的网格数量不足引起的。
 楼主| 夜落 2016-7-27 10:59:34 显示全部楼层
scott 发表于 2016-7-27 10:40
有可能是因热耗变大,但热源的网格数量不足引起的。

谢谢,那我先将热源的网格再增加一些试试,
 楼主| 夜落 2016-7-27 11:11:37 显示全部楼层
scott 发表于 2016-7-27 10:40
有可能是因热耗变大,但热源的网格数量不足引起的。

网格加密以后,计算收敛,谢谢!
scott 发表于 2016-7-27 10:40
有可能是因热耗变大,但热源的网格数量不足引起的。

S神,可不可以这么理解!相同网格数量,功耗大,相邻网格的温差大,迭代计算的误差就大?

点评

单位网格的变化量大,残差就会比较大,会使得收敛变困难。  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:38
scott 2016-8-4 10:38:30 显示全部楼层
风雨变幻502 发表于 2016-8-3 13:18
S神,可不可以这么理解!相同网格数量,功耗大,相邻网格的温差大,迭代计算的误差就大? ...

单位网格的变化量大,残差就会比较大,会使得收敛变困难。
恩恩 多谢S神指导!