其它CFD 有没有会solidworks仿真的,求指导

dchen 2016-5-12 13:58:50 显示全部楼层
看样子这东西原本是按照自冷设计的,垂直放置的(不知道那头朝上),要看离满足温控目标的GAP来论事,如果gap不大,思路就是做些优化设计,比如增加翅片(自冷第一要素是散热面积,第二要素还是面积,其次是风道,均温)。
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Leonchen 2016-5-12 14:05:36 显示全部楼层
确实要看现在的方案距离目标温度还有多远。你说是大功率负载,但却不知道这东西到底能支撑住多少温度可以运行。方案的评估,除了功耗,还得有温度、空间尺寸、成本、应用场景这几个基本的要求才能去做。否则都只能猜着给了,参考意义也有限。
dchen 2016-5-12 14:19:19 显示全部楼层
3000W, 假定你的控制温度为50C(温差),估计翅片区占空间0.06m3,你评估一下当前情况,和能够增加翅片后能否满足要求,看样子原设计基础上是可以增加翅片的。
allen 2016-5-12 14:28:13 显示全部楼层
3000W的东东,在均温方面我们可以提供一些支持
chen 2016-5-12 14:44:11 显示全部楼层
@深圳- Jason1028 持续24小时
chen 2016-5-12 14:45:23 显示全部楼层
@深圳 - Leonchen @深圳-dchen 国外进口的老东西了。
chen 2016-5-12 14:45:50 显示全部楼层
只是现在需要用到。
w_junwei 2016-5-12 15:07:26 显示全部楼层
/抠鼻 用半导体冷片
Jason1028 2016-5-12 15:16:09 显示全部楼层
3000w,需要多少tec?
Jason1028 2016-5-12 15:18:16 显示全部楼层
@深圳-dchen 自然散热,3000w,50℃,估计空间不止这么点吧