塑料面板建模

请教各位大神一个问题,机箱,比如电脑机箱,或者电源机箱、小功率ups机箱,一般前面会加有一个塑料面板和液晶显示屏,塑料面板上一般会开进风孔,但是这种进风孔又不是很规则的打孔板,而且空气流经塑料面板后流动方方向会发生改变,如附图所示,无法利用perforated hole 进行建模。而个人认为这个面板进风孔对机箱内部的强制对流散热有这很大影响。
所以请教各位大神,对机箱建模时,如何对这种 面板进行建模?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

ckchiang 2016-6-16 01:19:13 显示全部楼层
我會這麼做
(Cuboid+開孔) + (Enclosure+開孔)
 楼主| nuaachenyu 2016-6-16 21:42:46 显示全部楼层
大神能说的详细点吗?不甚感激
 楼主| nuaachenyu 2016-6-16 21:45:07 显示全部楼层
ckchiang 发表于 2016-6-16 01:19
我會這麼做
(Cuboid+開孔) + (Enclosure+開孔)

大神能说的详细点吗?不甚感激!
王凯 2016-6-16 23:02:35 显示全部楼层
直接按照你的3D模型做,就可以!!
ckchiang 2016-6-18 11:25:32 显示全部楼层
建幾何 = 堆積木

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| nuaachenyu 2016-6-19 17:26:33 显示全部楼层

大神的这种方法是直接按照塑料面板的3D模型进行建模吗?
ckchiang 2016-6-20 08:50:22 显示全部楼层
是的。
如果是強制對流,用流阻方式設定是還好。如果是自然對流,建議開實際的孔較好。
 楼主| nuaachenyu 2016-6-26 15:30:56 显示全部楼层
ckchiang 发表于 2016-6-20 08:50
是的。
如果是強制對流,用流阻方式設定是還好。如果是自然對流,建議開實際的孔較好。 ...

一般都是采用强制对流。若采用流阻方式的话,是不是要用数值风洞测定压力损失系数?这种方式好像也要先建立面板的详细几何模型吧?
ckchiang 2016-6-27 08:59:26 显示全部楼层
是的。
或是用 FloTHERM 的 Library 的開孔率去內差。