关于Icepack风扇问题

Icepack初学者,电子设备插箱仿真时提醒错误:风扇必需在cabinet的边界上,风扇类型设置为intake,我现在应该怎么弄?修改cabinet的范围?图1中蓝色和图2中黑色为5个风扇

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

 楼主| 梦飞翔刘 2016-6-12 20:02:23 手机版 显示全部楼层
图片好像打开不太正常,风扇上表面与cabinet顶面接触,风扇下表面与下方机箱接触,其它均在cabinet范围内;另外设置风扇为intake后,风向箭头出现在风扇下表面,指向朝下
ttf2001 2016-6-14 15:13:17 显示全部楼层
先选中Cabinet再点击Autoscale就变好了
小明_qy3Nl 2016-6-14 23:08:50 显示全部楼层
我之前也遇到过一样的问题,首先你要确定计算域cabinet设定为你插箱的大小,然后风机设置在边界或者Hollow块上。因为icepak中的Exhaust和Intake两类风扇的前后两侧之一必须是无网格区域,计算时数据才不会冲突。cabinet边界和Hollow块都是为了实现这种数据形式的匹配。
 楼主| 梦飞翔刘 2016-7-28 14:52:24 手机版 显示全部楼层
ttf2001 发表于 2016-6-14 15:13
先选中Cabinet再点击Autoscale就变好了

不行啊,风扇的ASM划分网格要设置slack,就超出了cabinet,要将风扇放在cabinet内,点击autoscale,就改变了cabinet的尺寸,风扇就不在cabinet边界上了......死循环,不知道解决办法
 楼主| 梦飞翔刘 2016-7-28 15:02:04 手机版 显示全部楼层
小明_qy3Nl 发表于 2016-6-14 23:09
我之前也遇到过一样的问题,首先你要确定计算域cabinet设定为你插箱的大小,然后风机设置在边界或者Hollow ...

这个我知道。我将风扇顶面与插箱顶面重合,canbinet与插箱一样大小,但是在划分网格时,风扇要求设置slack,这样划分网格时提示风扇超出cabinet,点击autoscale,改变cabinet使风扇在canbinet范围内,由于cabinet已改变,风扇便不再在cabinet边界上......死循环
 楼主| 梦飞翔刘 2016-7-29 09:34:41 手机版 显示全部楼层
小明_qy3Nl 发表于 2016-6-14 23:08
我之前也遇到过一样的问题,首先你要确定计算域cabinet设定为你插箱的大小,然后风机设置在边界或者Hollow ...

实在不知道怎么办了,我找了个变通方法,把插箱装风扇的一面直接删掉用cabinet的面替代,用二维风扇,实现了计算。但是计算得到的风速不对,最大有35m/s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| 梦飞翔刘 2016-7-29 09:38:13 手机版 显示全部楼层
小明_qy3Nl 发表于 2016-6-14 23:08
我之前也遇到过一样的问题,首先你要确定计算域cabinet设定为你插箱的大小,然后风机设置在边界或者Hollow ...

重新拍了一张,可能会清晰点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
小明_qy3Nl 2016-7-30 11:53:42 显示全部楼层
风扇设置成3D的,风口要在边界上,高度尺寸可以设置成负的,改变方向
luomq321 2016-8-29 15:40:23 显示全部楼层
设置风扇为 internal