Flotherm热仿真中加翅片没有效果

新人求教!
Flotherm热仿真中,环境温度60度,箱体温度到了80多,温度太高,想改善散热,在箱体左右两侧加上竖直方向的翅片,高度5mm,厚度1.5mm,间距大于3mm,再次仿真计算,但是没有效果。请教怎么回事?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

Leonchen 2016-5-15 09:00:12 显示全部楼层
如果加翅片之后仿真结果完全没有变化,显然是模型设置有问题。可以检查下:
1、箱体和翅片是否连接成一体了;
2、翅片材料是否正确设定了;
3、网格划分是否贴边了。
请参考。