找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

大家对风冷机箱的降噪是怎么考虑的?

kummel 2016-4-25 12:16:53 显示全部楼层
还是说要自己按1800rpm实测到的PQ输进去?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
scott 2016-4-25 12:17:12 显示全部楼层
不会
kummel 2016-4-25 12:18:43 显示全部楼层
这样PWM控制的转速的时候,风扇风量风压的PQ曲线都是要按实测试的PQ来吗?
scott 2016-4-25 12:20:06 显示全部楼层
难不成你是通过仿真来设计pwm控制的么?
笑看风云 2016-4-25 12:21:28 显示全部楼层
按风机的datasheet来就行了
kummel 2016-4-25 12:24:05 显示全部楼层
我想说的是,现在知道在这个PWM下的转速是1800rpm,这时候的PQ曲线是要自己输入?因为全速的时候6000rpm,这时候的PQ是datasheet上的,我们
scott 2016-4-25 12:25:23 显示全部楼层
你可以设置derating啊
Leonchen 2016-4-25 12:25:27 显示全部楼层
按照转速比,你这个大概是1800/6000,大概30%转速,设定上面的derating factor为0.3即可。PQ线仍可按照全速输入
scott 2016-4-25 12:25:43 显示全部楼层
@深圳 - Leonchen /呲牙
scott 2016-4-25 12:25:56 显示全部楼层
算这细