找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

热管安装上有点问题

 楼主| Joel 2016-4-22 21:20:37 显示全部楼层
@紫霞狼 关键不是多大热耗,模块本身功耗挺低的,只有几瓦,但模块是插槽位中用,槽位周围挺热的。
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
 楼主| Joel 2016-4-22 21:21:29 显示全部楼层
常规的手段我都想过,现在想问问有没有新的办法。
 楼主| Joel 2016-4-22 21:22:54 显示全部楼层
另外,如果上金属外壳,外壳给人的手感挺烫的,有没有什么处理措施,能够在不减少散热能力的情况下,给人的感觉没那么烫?
scott 2016-4-22 21:24:51 显示全部楼层
这要看烫的具体温度定义吧
 楼主| Joel 2016-4-22 21:25:58 显示全部楼层
嗯,按法规来看,如果接触时间大于1分钟,那么温度就不能超过48℃。
scott 2016-4-22 21:26:22 显示全部楼层
我觉得热管的方案还是可以想想
 楼主| Joel 2016-4-22 21:26:28 显示全部楼层
@武汉 - scott 烫只是一种感觉,也没法说一定要到多少度,只是说尽量减低。
scott 2016-4-22 21:27:04 显示全部楼层
你这里降低热阻比较有效的就是高导材料
 楼主| Joel 2016-4-22 21:27:58 显示全部楼层
因为电池仓和外壳不能压铸在一起,因此要用热管的话,是没办法焊接的(外壳上会装塑料电缆端子之类)
 楼主| Joel 2016-4-22 21:28:47 显示全部楼层
限制条件太多了,所以导致散热比较困难。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册