风扇与散热器之间的距离怎么设置?

笑看风云 2016-4-14 10:13:42 显示全部楼层
实际仿真的时候可以看工作点
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
scott 2016-4-14 10:13:54 显示全部楼层
衰减应该就是derating,就是设置降额因子
scott 2016-4-14 10:14:21 显示全部楼层
这个在高海拔时用的会比较多些
mama620 2016-4-14 10:19:43 显示全部楼层
这意思是这样 一个风扇PQ 为 100Pa 5CFM
scott 2016-4-14 10:19:55 显示全部楼层
@北京-mama620 说的衰减,他的理解应该是风扇在系统内部,受系统阻抗影响,有效风量风压会变化。那这个变化的确认,正是@北京-笑看风云 兄说的风扇工作点。不知道我说的是不是mama620的想法
mama620 2016-4-14 10:20:06 显示全部楼层
我们Flotherm是不是该设置90Pa?3.5CFM么
mama620 2016-4-14 10:20:18 显示全部楼层
对的 你说得对
mama620 2016-4-14 10:20:39 显示全部楼层
我之前做笔记本  测过风扇装到系统以后的工作曲线
mama620 2016-4-14 10:20:51 显示全部楼层
那PQ曲线的确是变了好多啊
zsthermal 2016-4-14 10:22:23 显示全部楼层
风扇在系统里面的转速都是会变的,PQ当然变化大了