为啥我加个1.7的接触热阻跟不加温度差100多啊

流云 2016-4-11 10:05:55 显示全部楼层
怎么说
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
Jason1028 2016-4-11 10:06:33 显示全部楼层
上壳传热量0.2除以3
Jason1028 2016-4-11 10:07:10 显示全部楼层
下壳主要传热面,
Jason1028 2016-4-11 10:08:35 显示全部楼层
下壳传热量,tj-tpcb除以0.8
流云 2016-4-11 10:08:46 显示全部楼层
这个我知道
流云 2016-4-11 10:09:17 显示全部楼层
那这么说上壳几乎不穿热
流云 2016-4-11 10:09:21 显示全部楼层
Jason1028 2016-4-11 10:09:29 显示全部楼层
是的
Jason1028 2016-4-11 10:09:53 显示全部楼层
上壳0.07下壳79.93
流云 2016-4-11 10:10:12 显示全部楼层
@深圳- Jason(jacken99) 功率80w,温差64,热阻0.8